回复:请教变频电机赌转跟带负荷悬停的区别

bymote

  • 帖子

    25
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2011-03-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-10-24 08:10:45

13楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2014-10-23 21:42:03的发言 >7楼:点赞5楼发言。能够量化电机连续堵转的技术指标。我觉得略保守了些,从实验的数据看,0.6倍额定转矩,连续堵转没有问题。也就是说,在交流异步电机轴静止状态,采用VC控制,0,6倍的额定转矩内,可以连续、稳定可调。没有问题。再大了,就呆不住了。会产生颠覆电流失控。

前提条件:电机需要外部冷却。
您给的0.6针对VC控制方式,那么如果用转矩控制的话这个系数应该比0.6稍大还是稍小呢?