有一条生产线,由拉丝+挤塑+牵引+收线组成,现出现牵引张力杆抖动大问题。
牵引调速系统组成:
1)z4-112/2-1 5.5KW 电枢400V/16.4A 额定转速2630/弱磁转速4000 他励 180V/1.56A 杭州恒力电机制造 有限公司
2) 配的编码器 lmA-60BM-C12E 电源12V 北京世仁达科技发展有限公司
3) 直流调速器为590C 35A (四象限)
现在现象为:
1) 采用电枢电压反馈方式, 给定一信号(3.7vdc),使系统运行,590诊断出的:速度反馈很稳(37.50±0.2%,但编码器转速不稳(400rpm±15), 用万用表测量电枢电压也很稳(127±1VDC.且带线可以稳定运行.
2) 同样型号的其他2条生产线,采用同样方式试机,590诊断出的编码器转速则400rpm±1
3) 改成编码器反馈,给定信号恒定时,诊断器诊断出:编码器速度极不稳,波动幅度达100rpm,速度反馈也很不稳.
用万用表测量出的电枢电压波动很大.
那是什么原因造成590诊断出的编码器速度不稳呢?
1) 编码器的问题___已经检查,编码器与电机的连接肯定没问题
2) 干扰问题_______该生产线离车间电力电缆沟约1.5米,此生产线的一台外径测控仪其参数经常被莫名地 恢 复成出厂设置,而其他生产线未出现过此问题;
请大侠们指点