当组态ET200M DP的分布式IO时,接口模块默认就是安装在2号槽位,此时1号和3号槽位是保持空缺的,也不能添加任何设备;4-11(15)号插槽中可以插信号模块。
当组态ET200M PN的分布式IO时,几口模块默认安装槽位为0,信号模块可以插入到编号为1-12的插槽内。
对于S7-300的系统,一般情况是这样的:机架的1号槽位默认是分配给PS电源模块的,2号是CPU(DP从站时为接口模块),3号槽位是分配给扩展模块的(IM360-361,IM365)。LZ可以在硬件组态视图中,插入一个空白的Rack机架,然后选择槽位,单击鼠标右键选择“Insert object”,此时系统会提示你次槽位能插入的模块列表的。