回复:深水井上水问题

边魏

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-10-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-10-24 14:23:20

26楼

展开查看
以下是引用甫哥在2014-10-23 11:32:45的发言 >21楼:回20楼:
1)使用了变频器的“休眠”功能。正常现象,只是“启动压力”设置的偏低了。
2)没有使用“休眠”功能:比例、积分设置不正确,系统对压力的变化的追踪速度太快。即:系统产生了震荡。可适当加大积分时间、减小比例。具体实验确定。
3)发现变频到38HZ以上止回阀才能打开水送进压力罐:这个频率点与泵的扬程、水位(当时的实际水位)、气压罐内的压力等有关。趋势:泵扬程越高此频率越低、水位越深(水面与地面垂直距离越大)此频率越低、气压罐内的压力越高此频率越高;
谢谢哥。。。也就是这样说。低于38HZ 止回阀就关住了。假如恒压的频率在40HZ左右。
压力达到了开始下降频率,频率降的快压力降的慢,频率降到0HZ了。现在压力不够了。变频器在升频率超过38HZ 止回阀又打开了。这样反复工作恒不了压啊。
对了,没有设休眠功能。这样的安装有没有问题? 压力表是不是该安装到压力罐的后面啊?压力罐出水口
评论