工作顺序 第一台(变频接触器吸合)变频启动到50HZ时切换到工频接触器(第一台变频接触器断开-->第一台旁路工频接触器吸合),然后第二台(变频接触器吸合)变频启到到50HZ后切换到工频接触器(第二台变频接触器断开-->第二台旁路接触器吸合) 第三台一样的工作顺序,, 另1,2,3台变频交流接触器要有互锁同时只可以使用一台,变频器要改变自由停车,最好是每次启动变频时加一个时间继电器做停顿使用!!切换信号使用变频达到50HZ继电器输出,每一路都有启停按钮,, 你可以参考任意品牌软启一拖三电路图,只是转换信号有不同而以!! 其它基本相同!