展开查看
以下是引用冰雨花界在2014-10-24 16:29:33的发言 >楼主:利用网络读写指令时,需设置系统块中的PLC地址,一般端口0、端口1的默认地址都为2。若主站程序中定义的读写端口为0,PLC地址为3,则需将从站系统块中端口0的PLC地址改为3(与主程序定义的PLC地址一致),端口1的PLC地址不作修改;下载时,应将系统块一并下载进PLC。主站系统块端口0、1的PLC地址默认即可,不作修改。向导设置时,若用端口0通讯,则从站系统块中端口0的地址应与向导设置时的远程地址一致,主站的不作修改。
楼主说的完全正确。但是只有CPU226及CPU224有两个通讯口。