发布于 2014-10-25 13:52:10
9楼
如果是小功率用电设备,粗略估算是可以的。但是对于大功率的用电设备,还是按照电缆厂家提供的相关参数进行选择。电缆截面选择可从以下几方面考虑:1、额定载流量;2、允许的温升;3、环境温度;4、电缆敷设方式(穿管、地埋管、桥架等);5、使用场所(爆炸及火灾危险环境使用的电缆,不应小于熔断器额定电流的1.25倍或反时限电流脱扣整定电流的1.25倍或电动机额定电流的1.25倍);
另外,选取的电缆还要进行以下校验:
1、机械强度校验;
2、电缆进行热稳定校验,母线进行动热稳定校验;
3、按温升进行校验;
4、按经济电流进行校验;
5、按电压损失进行校验,电缆也是有阻值的,也会产生电压降,必须保证供给用电设备端的电压不能低于允许电机启动的电压(一般不能低于0.85倍的额定电压)。
具体的相关公式可参考《工业与民用配电手册》第三版 第九章的相关内容