有关DP主站导致了系统处于“STOP”,请在程序中添加“OB86”“电源错误处理”模块,OB86中不用编程,直接下载即可。还有好像是OB120/121/122等也要下载,否则迟早要出问题。
具体清查有关DP通讯的HELP。