回复:压力变送器检测偏小,采样管取下后重新接入就好了,不解?

glenxu

  • 帖子

    149
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2005-11-29

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-10-25 18:06:34

160楼

一般测空气的取样管应定期吹扫清理,否则容易出现你说的现象。严重时会堵塞。
你在拆卸的时候内部的空气帮助你完成了简单的“吹扫”,暂时会好些.
根据压力波动大小或泄漏大小决定污染的速度。