发布于 2014-10-26 08:24:43
51楼
我见过原装的6SE70柜体,他是3个柜子并排的,整流回馈;逆变器;控制柜S5的PLC。这三个柜子的控制电源只用一个,在S5的PLC那个柜子里,整回的控制电源和逆变的控制电源还有S5的控制电源都是共用一个DC24V。对于多传的系统,我没有经历过。
我平常用的系统,都是单传,自己独立的DC24V作为控制电源。这和兵版说的是一致的。哈哈
提醒一下,新的G系列和S系列的传动系统,控制电源的容量都比以前的6SE70或6RA70大了许多,所以,共用电源要注意它的容量呀。注意看看控制电源的功耗指标。
我是你的朋友