回复:怎样让模拟量模块输出电压为5V,周期为2MS的单个脉冲信号

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15625
  • 精华

    102
  • 被关注

    967

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-10-26 11:18:53

4楼

你在
MOV 0 AQW0
这句程序的下面跟着写上
DTHC 10
就可以在关闭的同时切断中断事件。下一次中断不再写AQW。
你说清除中断事件也不行,我没明白你怎么个清除法。DTCH官方名字叫中断分离指令。
(你用了CLR_EVNT吗?)
评论