回复:1200远程(跨省)调试有什么好办法?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-10-26 22:13:42

70楼

展开查看
以下是引用HITIAR在2014-10-26 19:42:23的发言 >68楼:远程分布有30多个设备,通过互联网VPN接入到控制中心。每次程序更新都要到现场非常麻烦。今天做了个实验,在控制中心分别对远程设备下载程序可行。但是远程PLC接入的路由器必须设置起动DMZ且指向PLC的地址。如果有多个设备需要远程连接,就不能起动DMZ,应采用地址映射的方式,这就需要指定访问端口和访问协议,使用WEB浏览器的方式访问可以指定端口,但在PLC的硬件配置上如何指定访问端口?没有看到有设置的地方。
所以,你在本地要获得远程路由器的管理权限。
例如:远程公网接入点 IP=202.100.3.46;那么远程路由器的管理页面就是:http://202.100.3.46:80/
如果你都使用了VPN,那么就没有上述问题。因为你的电脑就在同一个局域网里。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?