回复:关于使用接近开关开关量输入信号用来记米出现的问题。

海边玩耍的孩子

  • 帖子

    187
  • 精华

    2
  • 被关注

    26

论坛等级:侠士

注册时间:2012-03-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-10-27 09:48:40

5楼

展开查看
以下是引用划痕在2014-10-26 00:49:06的发言 >2楼:“S7-1300的I0.1端子”,啥时出来S7-1300啦,是S7-1200吧。
前面写错了,是1200.
接近开关最高频率肯定比记米触发信号频率要高。
对了,我查了故障信息,故障提示为:
主要为通道7超出范围,这个最多;其他偶尔还有报通道5、通道4超出范围的。
人的天职在勇于探索真理