以下是引用HITIAR在2014-10-27 07:01:27的发言 >71楼:还是没有弄懂。虽然是VPN,但电脑与PLC并不是在一个局域网内,他们是跨网段的。如本地计算机的地址为:192.168.10.46,网关为192.168.10.1。而远程公网接入点IP=202.100.3.46;PLC的IP地址为192.1·68.0.46,网关为:192.168.0.1。在路由器的设置上我们如果起用DMZ, 则只能将一个设备公开在公网上,而我们有多个需要访问的设备,就需要使用地址映射(NAT)功能。例如指定端口号:1027,协议:TCP,映射地址:192.1·68.0.46(PLC地址)。这样我们在中心计算机上,打开TIA 后,显然并不仅仅要设置以太网的地址为192.168.10.46,还需指定访问的端口号才能映射到PLC上,那么这个端口号需如何指定呢?
我所说的并不涉及VPN。也不需要VPN连接 。如果使用 VPN,则是需要有个VPN服务器;你是 登录 VPN服务器后,连入远程的局域网。你的电脑看起来就是局域网内的一台电脑;只不过中间一段穿过公网而已。
=======================
目前,TIA 还不支持端口号,包括 它的 Mail 服务。都是标准端口号。Web 80端口,SMTP 25 端口。