如果选用PT100(或PT1000)时:
方法1:
1)可直接接LOGO!的PT输入模块,用一个“模拟量放大器”标定,标定方法:打开模拟量放大器的“属性”,传感器 选项设置为:PT100/PT1000即标定完成;可将标定后的温度值并联至文本显示;
2)标定后的温度值送PI功能块,设置所需温度:PI输出的0~10V模拟量控制 固态调压器加热。
方法2:
1)与方法1的第一条相同;
2)标定后的温度值送PI功能块,设置所需温度:PI输出的0~10V模拟量输入至PWM功能块,PWM功能块输出的开关信号控制固态固态继电器。
方法3:
1)与方法1的第一条相同;
2)标定后的温度值送入模拟量比较器,设置好控制温度,比较结果(开关量信号)送Q点,控制固态固态继电器;
提示建议:
1)开关控制加热时,请使用固态继电器(三相或单相产品都有),不要使用接触器,原因:故障率高;
2)根据实际需要增加相应的逻辑控制。如:系统的运行与停止等。
3)如果不使用PT100模块,可使用仪表、变送器等,转换为0~10V后输入LOGO。建议不要采用这种方法。