7.5KW的MM430,通过DP通讯板与S7-300通讯,压力传感器将压力信号传到PLC,通过控制压力从而控制罐的液位。这种情况,本来就应该通过PLC来实现PID调节,但是由于客户没有完成PID的编程工作,客户提出用变频器内置的PID来试试。这一试就试出问题来了。
PLC组态采用2个PZD的方式,第一个PZD给启动命令,第二个PZD将PLC接收到的压力信号传给变频器。变频器参数设置P0700=6,P1082=50.00,P2200=1,P2253=2250,P2240=45,P2264=2050.1,P2280=3,P2285=1。观察r2050.1、r2262和r2266,均正常。
变频器启动后,运行到50Hz和50.3Hz互闪,变频器无报警,内部继电器狂响,滴滴答答的,将P0731和P0732设置为0,响声消失。观察r2262在45和12左右来回切换,造成r2266超过45以后,PID的输出不正常,观察PID的输出一会为0,一会上升到100。一直到反馈r2266超过65都一样,调整P2280和P2285也没有改善。
更换另外一台变频器,现象一样。以前用变频器内部PID的时候,用变频器模拟量输入端子做反馈,没见有这种现象。各位大侠帮忙分析下,谢谢啦!