以下是引用老兵在2014-10-27 06:24:59的发言 >18楼
quote:以下是引用17362在2014-10-26 22:55:11的发言:
呵呵。兵版,你怎么算的? 440V/60Hz;没有弱磁。
380V/60Hz才存在弱磁。

回Y侠,V/F恒定,磁通恒定。380/50=7.6;440/60=7.333,稍小于7.6,因而我说有点弱磁。要是用在460V/60Hz电网中,就有点强磁了,对吧?
是这个意思,有点弱磁应该没关系