你要改任务号,
假设你组态UDT生产的数据块是10,则
DB10.DBB0就是你的任务号,
如果要对第0个通道计数值更新则,
l 0 //用0来更新计数值;
t db10.dbd52
l 10 //任务号10,第0个通道计数值更新
t db10.dbb0 //任务号字节
如果要对第1个通道计数值更新则,
l 0 //用0来更新计数值;
t db10.dbd56
l 11 //任务号10,第0个通道计数值更新
t db10.dbb0 //任务号字节
但是注意两个通道不要同时去修改啊,否则你的DB10.DBB0到底是多少,你自己说呢?