发布于 2014-10-29 08:11:20
58楼
我国原有的电气标准是按苏联的标准来制定的,所以才有“零线”的说法。而且原来的电气设备也比较简单,没有像现在这么多的电子元件。所以原先的工厂配电都是采用TN-C或TN-C-S的接地方式,“零线(N线)”可以多点接地。
现代的厂房由于电子类设备的增加,容易受到干扰,按要求应采用TN-S的接地方式,即工作地线与保护地线在系统里全部分开布置。工作地线在三相负荷平稳时是没有电流通过的,但是在有单相负荷或非线性负荷的情况下,工作地线的电流非常大,这样与工作地线相接的地方还是存在电压差的。如果工作地线与保护地线相联,就会出现工作台带电的情况。
其实上面大家讨论了那么多,好像还忽视了一种“静电”放电的情况,这种情况在设备接地良好的冬季特别明显,在冬季由于人体与气候都比较干燥,人体在运动过程中,与衣物的摩擦容易产生静电积累,当人体靠近金属的设备时,就会产生放电,对人体产生电击,这样也容易造成“设备漏电”或“设备带电”的假像。这种情况在我们新安装的一台设备上就出现过。当时操作工到设备维修人员,甚至公司领导都遇到过,很多人查很久也没有查到。把线路都检查过了,都没有问题。到现场一了解才知道是人体初接触设备时才出现这种情况,一但接触后就没有了,才知道是静电的原因。
投身技术即为专,挑灯夜战不能眠。