采用什么通讯方案,主要是项目设计前期需要考虑的事情,涉及项目总的方案:
1、我们底层通讯要求可靠,速度要求快,通讯距离一般不超1KM,而且主要用到S7 300主站和S7 200从站,从可靠性,通讯距离、实现简易程度上考虑,我们选择的EM277+CPU315-2DP,实现了1主多从的结构。
2、对于300PLC主站和HMI的通讯,我们使用的是MP277,为统一网络,使用的DP通讯。
3、300PLC和上位机通讯,根据项目实际情况来订。
比如上位机采用的WINCC,我们一般配CP5611+WINCC;
上位机采用国电智深DCS和其他厂家DCS的,一般是300站使用CP341,与DCS实现MODBUS通讯。