发布于 2014-10-29 18:25:38
2楼
128个DI+128DO+32AI+32AO只是映象区的最大容量。
S7200 224本体的DI/DQ已分别各占用2个字节的映象区。
200的数字扩展模块最大是32入32出,所以理论上,224的最大DI=14+96,最大DO=10+96。
200的模拟量输入扩展模块最大是8入,200的模拟量输出扩展模块最大是2出。受最大7个扩展模块的限制,所以理论上,224的最大AI=36,最大AQ=14。对于224,128个DI+128DO+32AI+32AO是无法实现的。
你现在需求点数是 120DI+30DO+4AI+1AO,理论上是可以的