我把故障现象重新详细描述一下吧,便于大家更好的了解情况并给予帮助:10月5日第一次发生故障卷曲失去张力,刀轴驱动器报故障F60004,同时交流侧L1相快熔断路,检查电机接地及绝缘都没有问题。换上新的熔芯开机运行正常,10月10日后半夜,刀轴驱动器报故障F60004,L1相快熔断路,检查电机接地及绝缘都没有问题。换上新的熔芯开机正常运行10分钟,又将L2相快熔烧断,换后开机正常运行10天,10月26日后半夜刀轴驱动器报故障F60104,L1相快熔断路,换后运行7分钟,又把L2相快熔烧断,换后已运行现在设备正常(最后一次故障没在现场电工后来说的),昨天换了进线接触器,又调整了P50159和P50160两个参数,不知道还会不会出现故障心里没底。