展开查看
以下是引用芳季在2014-10-26 16:42:10的发言 >2楼:问题是这个5伏电压不能直接接到plc上。可以接收5伏电压的高速计数器只有两个,而你需要3个。(任何一款,除非smart)你要把这个5伏电压变成24伏的话,任何一款都可以。
芳季老师,我曾经这样做过,当时用手动电子码盘给PLC输入脉冲信号,但是由采购错误,将应该用24V的电子码盘买成了用5V供电的,这样它的输出也是5V,无法给pLC提供输入信号,再换时间来不及,最后我们将PLC拆开,在输入电阻上再并一个电阻以保证最后加到光耦上的电压不变,最后也能解决问题,就是焊电阻时要心细,因为是贴片电阻,我想用这个思路是否也能解决你提到的电压不匹配的问题。