回复:应用探讨——通信问题,你要深思熟虑!

小.苹.果

  • 帖子

    101
  • 精华

    2
  • 被关注

    38

论坛等级:侠士

注册时间:2012-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-10-30 08:28:20

13楼

我觉得项目设计阶段,会从系统的配置、成本以及功能需要来考虑用什么通信方式。比如,成本低的一个小系统,我们首先要考虑的是300还是200系统还是1200甚至是LOGO,这样每个不同的类型所允许有的通信方式就不一样。第一步,限定了类型;
接下来就是考察现有的通信方式能不能满足工况的要求:比如通信距离、通信速率、可靠性以及与第三方的兼容性的问题。第二步,考察方式的可行性;
最后就是设计后,现场调试了,调试的时候要考虑的就很多了:系统的硬件设置、软件编程、EMC的考虑等等
。第三步,通信的最终实现与检验。
我个人觉得,其实前面的两步包括硬件设置与软件编程都还要实现,因为这是逻辑性的,你必须按照逻辑规则来,但是EMC很多时候就不好把握了,尤其是像我这样的新手容易忽略的问题。
举个例子:以前在船上调试一个300的系统,走的DP通信,4个远程DP子站,加上两块第三方的DP通信的数显表。由于这两个表不是什么很好的产品,没有DP头子的口,只能压线,一开始我就把屏蔽层直接给剪了,没有压到表的屏蔽端子(开始没注意到);还有就是在有个控制柜那里,DP线与电机的动力电缆缠在一起,并排走了好几米。开始通电后,基本都能通信上,可是只要一启动电机或停止电机,系统通信就要瘫痪,首先查到的是表,解决了表的问题,针状减轻了,不过还是偶尔出现瘫痪的情况,最后把线与动力电缆分开,问题不再发生了。这是我第一次收到EMC的问题也是最深刻的一次。