展开查看
以下是引用东方红一红在2014-10-29 18:30:30的发言 >1楼:如果MD600是存放地址的话,
L 0
T MD600
上两句就是错的,应该是
l p#0.0
t MD600
谢谢回复!
MD600是作为地址偏移量,所以是存放地址的,
问个低级问题,L 0和L P#0.0,传递的值不都是0吗?L 0 中的0并没有发生数据类型改变吧?另外我改成P#0.0.还是与原来一样,是不是在L DBB [MD 500],T MD 600有问题?