也就是这样说。低于38HZ 止回阀就关住了。假如恒压的频率在40HZ左右。
回:每个系统的此频率点并不一样(我调试设备接触到的范围一般约35~40Hz,最低的甚至低于35Hz,高的可达40Hz以上)。另外即使是同一台设备,系统调速反应快的在启动时此频率点会高一些。
压力达到了开始下降频率,频率降的快压力降的慢,频率降到0HZ了。现在压力不够了。变频器在升频率超过38HZ 止回阀又打开了。这样反复工作恒不了压啊。
回:这种现象是“震荡”。因为有气压罐的缓冲,使管网压力变化相对迟钝(相对与没有气压罐的系统,更容易产生震荡)。而系统(变频器)对压力的变化反应(频率变化)太快,引起震荡。可加大变频器的积分时间、减小比例。系统在启动过程中有1~3次逐次减弱的震荡,然后恒压是正常的。另外,系统启动时的排水量越小,相对来说越容易产生震荡。
对了,没有设休眠功能。这样的安装有没有问题?
回:安装了气压罐、没有设休眠功能,这个没有问题。
压力表是不是该安装到压力罐的后面啊?压力罐出水口
回:只要安装在止回阀后面即可。安装在止回阀的前面(泵与止回阀之间),在潜水泵停泵时压力表为负压,容易损坏远传压力表。