以下是引用welfare1987在2014-10-29 20:46:07的发言 >8楼:我们有一次做的设备,上位机使用OPC服务器,通过485串口转以太网模块与现场的PLC、仪表通信,刚开始PLC和仪表都挂在一条485总线上,发现数据更新很慢,有时就七八秒才更新一个数据,后来为了提高速度每个仪表及PLC采用一个串口,使用多路串口模块,数据更新速度明显加快,上位机显示与下端设备的显示基本同步
最讨厌使用RS485接口连接多个仪表,两个方式作轮询,通过通信模块的发送完成和接收成功判断,速度就快了,关键是不好编程,如果使用定时的方式,程序只是稍好编程,但是速度又慢了,因为不主推,西门子没有功能块,如果使用profibus接口,不编程了,价格又高了,你说怎么办?