各位大侠大家好:最近在使用MM430时遇到一个问题请各位大侠帮忙分析一下是啥原因:我单位退火炉用除油风机是用MM430变频器驱动11KW电机,正常运行电流15A左右,前几天报F0001故障,检查电机发烫,测三相电阻对称且阻值正常,摇电机绝缘也正常。等电机冷却后开机,设定频率35HZ,只能运行到8HZ频率就上不去了,监测空载电流达23A,换一台3KW电机运行正常。拆开11KW电机,匝间短路线圈发黑。送修后接上电机,启用快速调试优化电机参数,报F0041,检查电机参数设置没有问题。将此电机接到另一台退火炉运行正常,将另一台退火炉的电机接在此变频器上频率还是上不去,同时报F0001故障怀疑变频器有问题,送修后维修人员反馈回来信息变频器没有故障,他们做了恢复出厂设置后,驱动1.5KW电机运行正常。