运行现场概况:钢厂,2013年5月设备投用,单台原装950V2200A,4Q装置,拖动两他励电机,两电机串联,电机电压440V,电流790A。单台原装装置一用一备可切换,编码器每个电机上有一个,分别对应两台装置,下文中为区分两台装置,称这两台装置为工作装置和备用装置。
工作装置运行正常。
备用装置运行不了,具体表现为:
设备一个方向运行,速度不稳,减速时装置前级断路器跳闸,或报F030故障,故障值为1.
设备另一个方向运行,启动时,前级断路器跳闸。
1、怀疑换向时桥臂短路,加大P160为0.060,现象不变。
2、怀疑有一个晶闸管有问题,拆掉装置所有外部线测各个晶闸管的阻值,用的2M欧姆档,阻值分别为:
V16,V23组0.26M
V12,V25组0.77M
其余4组大于2M
晶闸管是好是坏,单从阻值差异可否判断?
3、怀疑电压低,引起逆变失败,设备停运时进线电压878,和两台电机额定电压和880V相差无几,但设备启动时,电压为815V左右,持续1s左右,加速阶段830V左右,持续几秒,满速阶段850V持续十秒左右,减速时870V左右。但正常装置在同样电压环境下,运转正常。
4、编码器已更换,问题仍存在。
5、CUD1板已更换,电源板无备件,晶闸管无备件。
钢厂设备不能停,各位高手可有好办法?