昨晚终于把问题找到了,现在来分享给大家,也可以互相学习分析一下。第一,昨晚我仔细去观察了一下声音来源,是主装置触发的那组可控硅所连接的电抗器发出的异响,但从表面看没有任何异常,前三道次过钢时没有这声音,且由于报故障还是副装置,所以后来又重点观察了副装置那组所连接的电抗器。第二,这次就把电源断开后仔细检查了一下电抗器,终于发现问题,电抗器最上面的一圈是终端接线排,刚好这个接线排往下下坠了一点与下面的这圈的接头处碰着后打火粘在了一起(可能由于时间长加震动被几条大电缆的负重拉下来的),所以,相当于这组电抗器实际就是少使用了一圈,后来把这里恢复好后再次过钢一切正常,另一台电抗器也没有异响了,问题解决。电抗器的连接方式:可控硅~快开~电抗器~电机。想问问这个电抗器应该也是滤波的作用是不是??其次,电抗器仅仅少了一圈是不是由于电感的影响造成这样的情况??最后,首先还是得谢谢这个平台给了大家一个这么好的交流平台,其次谢谢各位大侠的每一点建议指导,以后还得多交流哦