问题解决了
当时出现CPU报警信息时,根据故障提示:通道7超出范围。而实际模拟量通道7未投入使用中。
判断为干扰问题,当时为排除变频器干扰将通讯线从地沟中抽出,直接从屏接入PLC,但问题依旧存在。
又怀疑是该网线没有制作好(通讯线为网线,为自制),更换网线未见改善。
实在没办法,在配电柜附近再打一个2.5m的接地桩,问题就解决了。果然还是EMC的问题。