以下是引用啤酒鱼在2014-10-30 17:03:18的发言 >31楼:DP主站停机,在缺省的条件下,控制设备都停机的,如果主站是上位机,死机后,设置中为0,如果控制PID就危险了,设置值清零,PLC没有死,结果就按照设定值0调节了,所以有风险,同样两个PLC间通信也有这个问题,如果使用PROFIBUS-dp的方式。
以下是引用一叶随风在2014-10-30 12:54:06的发言 >:没发现有风险呀。
以下是引用青葱岁月在2014-10-30 12:15:32的发言 >:请问一下,如果上位...
下位机是PLC也就是是智能从站的话,是不会停机的。
当上位机停机时,受上位机控制的地址在智能从站上不会改变,而是一直保持,设备怎么会停机呢?这时的设备会继续受现场操作开关和PLC的控制继续运行。如果是上位机带远程I/O分站运行,才会发生设备停机的现象,那就另当别论了。