兵版,钢厂停不了,没有做P830的条件,有没有别的方法,做P830必须等到11.5号,钢厂有半小时检修时间。
1、今天下午我们把柜子拆完了,用1000V摇表摇晶闸管两端,没有任何外接线,阻容及触发线也拆了,11个晶闸管在70M到100M欧,有一个5M欧,可否判断这个晶闸管有问题?但是5M欧也很大呀!
2、下午用示波器看了各个触发脉冲,都正常(U840)
3、用36V电源夹在各个晶闸管两端,串如灯泡,用U840发脉冲,每一个可控硅都可以把灯泡点亮。
4、示波器看编码器脉冲也正常。
感谢各位指点。