综上所述:问题:200smart 和3个rs232接口设备做通讯肿么做哩?
回答:(1)RS232通信从原理上而言,只支持两个设备之间通信,也就是无法一对多通信。
所以,这个问题的解决必须考虑把RS232设备利用别的设备转换为能组网的方式,比如RS485等。具体可参考1楼所言。
(2)假设将3个RS232设备转换为RS485后,你的问题就转换为:200smart 和3个rs485接口设备做通讯肿么做?
此时物理连接上肯定是使用集成的RS485接口。那么下一个问题就是通信协议是什么?
如果那3个RS485设备支持MODBUS,亲,你就简单的使用库就行。
如果那3个RS485设备支持自由口协议,亲,你的活就来了。自由口编程就相对麻烦。
知识点:RS232/RS485是电气接口,不是通信协议。MODBUS是通信协议。二者不能混淆。