个人觉得如果PLC需要与上位机HMI监控系统,例如WinCC或第三方的软件通讯,在PLC方案选型时尽量预留Ethernet或PROFINET协议接口方式,不建议采用PROFIBUS-DP协议接口。原因如下:
1、PLC与上位机HMI的PROFIBUS-DP通讯,PC机内还得购买CP5611/CP5613等专用而昂贵的DP插卡;
2、由于CP5611/CP5613等DP插卡是插在PC机上使用,在PC机站经常定时停机维护清灰时易静电等损坏;
3、另外由于CP5611/CP5613等DP插卡是RS-485电气接口,在PC机站停机维护拔插DP头接口时也时常产生电火花,极易造成DP插卡损坏。
4、由于是上位机HMI是采用PROFIBUS-DP协议通讯,除了必需正确设置地址外,还比需正确拨码终端电阻开关。但当PC机站DP头还串接有其它DP站点时,经常的定时停机维护或该PC机站故障时,极易影响该串接线上前后两端其它DP设备的正常通讯。
5、上位机HMI采用PROFIBUS-DP协议通讯,还与当前的信息通讯方式主流不融合互通,难以直接与MES、ERP等其它信息系统直接通讯。