发布于 2014-10-31 08:31:53
17楼
1,200的大地必须接,尤其是使用模拟量时
2,保证大地上没有别的干扰源,单独接一下纯净大地
3,考虑使用屏蔽线,或双绞屏蔽线,这就看信号的类型了
4,如果还不行,可以检测电源输入是否有干扰,要使用的是线性电源,开关电源有干扰
5,检查模拟量输入是否有空间干扰
6,简单的可以使用PLC自带滤波
7,还不行的话,可以采用磁环滤波方式,滤掉输入干扰,如果是电机干扰,缠绕8圈即可,但是会有延迟
8,还不行,看是不是高频干扰,加0.1微法电容滤波,
9,如果是低频干扰,有可能是电源干扰,加0.37微法电解电容试试,
10,以上方式只是简单处理,高深的需要使用示波器检查干扰波形,根据特性组合使用滤波