去年我们公司有个小设备,就是做一个变频恒压供水,就一个ABB变频器、一个远传压力表(数显那种),是本体0--10V的信号。启动后变频器就是不启动,在0117检测外部模拟量为120%,但是用万用表测都正常,有检查了接地、还没有用。第二天,我在压力表与管道连接的部分加了一个绝缘,就一切正常了。
总结了一下:
1、简单的系统配置就越简单越好,若远传用指针式的话会好的多。
2、单端接地,这就不用细说了。
3、信号线与动力线分隔是必须的。
4、注意使用环境,当时用的钢管,附近也有电焊施工,当时是这个因素影响较大。