6SN1123-1AB00-0AA1是功率模块,报警应该在6SN1118上,
037: 初始化用户数据时出错。附加信息:\%X
原因
从存储器模块装载用户数据时出现一个错误。
原因:传输错误,FEPROM-单元格故障
附加信息:仅针对西门子内部的故障诊断
措施
- 执行复位或上电
- 参数文件 "驱动加载与保存"或者重新配置驱动
如果多次尝试备份失败,则要通过菜单“其他-服务-FEPROM”进行格式化。