回复:变频器功率模块检测

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    37

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-10-31 13:22:50

17楼
















以上图片是用万用表检测IGBT模块的操作过程,普通指针式万用表,用‘X10K’电阻档,黑表棒接正极(C1)红表棒接输出,电阻无穷大,用另一只手两个手指分别触及黑表棒和模块的触发极(C1),表笔大幅摆动并保持,然后用手指触及模块的触发极的(C1和E1),表针回到原点。
反之,一样。黑表棒接模块的输出(C2E1),红表棒接模块的DC—(E2),两手指触及黑表棒和C2,表针摆动,一手指触及C2和E2,表针回原点。
多年来我修变频器都是用这种方法来判断IGBT模块的好坏,至于有人说模块会有软故障,我个人还没有遇到过!这种方法测量下来如果没问题,那么上机使用也就不存在问题!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。

精华帖版主置评:谢谢海哥指导!