以下是引用凌波微步在2014-10-28 13:00:24的发言 >8楼:受干扰的信号是否有规律?是否来自同一个或同几个ET200站?
从你的表诉来看,应该就是信号干扰的问题,干扰的应该是DP总线。
受干扰的信号没有规律,不同的ET200站都有,只是某一个ET200站出现的频次多些,出现问题的ET200站也不是整个站出现。初始出现故障的是某个卡件8个AI液位都是“-118.85%”显示,后期就是随机出现,有时时一个AI通道不正常,有时是几个,整个站数据异常还没出现过。