前些日子,看到有网友在论坛提到想使用“电力猫”做控制系统的以太网传输。对此我只知道家里的电表是连接供电部门的;网上缴费;电表会自动更新。索性去了趟中关村,一看价格很便宜,就买了两款。一种是仅有线连接;速率500M。另一种是含有路由器功能和WiFi功能。
先测试这个仅有网线的“电力猫”- 500M电力线适配器。
一、500M电力线适配器测试:
这个适配器本来是用于面积较大的房屋。实际测试并不像说明的那样好。楼上和楼下尽管在同一电表下,实际上并不能通讯,根本连接不上。可能的原因是电表输出点是分路的,楼上楼下各有自己的配电箱;并不是一路。
不管那么多了。实践出真知。
取一台LOGO!230RCE 0BA7;简单程序装入;
测试一:
首先,记录未使用前的电网电压波形(右下图:AC220_20141030)
在分路配电箱下从两个插座接入。如下图:

打开“猫”测试软件,可以找到电力网内的猫。打开LOGO软件,通过RJ45网口连接。连接速率109M。
记录电网电压波形看不出有什么差异。放大信号,加快扫描;发现一些有趣的结果。如下图

1、在没有传输请求时,存在一个11M的(交换)信息。(左上图)
2、在传输时,确实是加载在电压波形中。信号幅度会随着环境变化。大约有20-40V的变化。(左下图)
3、电力猫的能量很小,工作电流大约60mA;工作电压范围100-240V.(这点倒很和LOGO!0BA7配合)
4、分别检查接入前后的谐波,并不能看见哪些不同。如下图

在测试出它是通过电压载波加载在电力线上的原理后,我认为只要保证电路两端的电压波形一致,这个传输就应该是稳定的。换句话说,只要求电缆线截面足够大就应该没问题。
测试二:
取一台小变压器(100W, 变比 380V/220V),取一卷100米(实际90多米)屏蔽2x1.5mm电缆线。按下图连接。

果然大大提高了速率。TCP连接由原来的100M,提高到256M。

这就说明只要这段传输线路
两端电压波形不变化;它的传输就没有问题。所以电缆线截面足够大是要点。
测试三:
这个电力猫能否通过这台小变压器呢?
按下图连接。因为电力猫可以在100-240V下工作。

事实证明,在一定条件下,也是可以工作的。电力猫B的信号是可以通过变压器反向提升的?
只不过速率有点降低。如下图:

等有时间,再测试另一套带有路由功能和WiFi功能的电力适配器(150M);看看在通过电力电缆和WiFi下S7 1200+变频器是否可以工作。