回复:变频器功率模块检测

旎戈

  • 帖子

    345
  • 精华

    4
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-10-31 16:34:23

18楼

展开查看
以下是引用海哥在2014-10-31 13:22:50的发言 >17楼














以上图片是用万用表检测IGBT模块的操作过程,普通指针式万用表,用‘X10K’电阻档,黑表棒接正极(C1)红表棒接输出,电阻无穷大,用另一只手两个手指分别触及黑表棒和模块的触发极(C1),表笔大幅摆动并保持,然后用手指触及模块的触发极的(C1和E1),表针回到原点。
反之,一样。黑表棒接模块的输出(C2E1),红表棒接模块的DC—(E2),两手指触及黑表棒和C2,表针摆动,一手指触及C2和E2,表针回原点。
多年来我修变频器都是用这种方法来判断IGBT模块的好坏,至于有人说模块会有软故障,我个人还没有遇到过!这种方法测量下来如果没问题,那么上机使用也就不存在问题!
我也常用这种方法,只能判断IGBT的好坏!但这里不知有没有更好的检测手段或是工具直接从变频器接线端子上测量IGBT阻值,通过这些阻值分析IGBT的劣化情况,这样可以及时更换IGBT,以免发生炸机。
同一台变频器在不同温度环境过程中,用万用表测得的阻值不一样,温度越高阻值越小。最关键的是指针式万用表检测的阻值误差比较大,所检测阻值就不能用作阻值趋势分析!
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。