这样的事情经常遇到,让人很费解,I/O板固定不牢固报F0001,。去年冬天现场环境温度下降至-15摄氏度,一台37KW440变频器报F0001,复位后试机报F0001,检查电机及电缆绝缘正常,变频器模块、电流互感器正常,然后复位后试机,报F0001、F0002、A0501、A0503,检查来检查去发现不了问题,打客服说过了质保期得掏维修费用。和同时几个人快折腾了一早上,在电气感觉很冷,于是把电气室空调打开,大概过20分钟,我们决定最后在试一把,结果上电试机不报故障。神了,就是一头雾水,环境温度低报这么多故障,到现在还不能理解!