回复:PID输出出错,PID输出VD1608总是非法数据,哪位大师帮忙看一下

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15625
  • 精华

    102
  • 被关注

    967

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-11-01 11:36:11

1楼

1608是什么东西?
你的程序好像pid指令根本没有运行。
第一个周期跳转没有起作用,sm0.1常开点接通,经过not没有执行过pid。
后面的周期sm0.1常闭接通,一直跳转,没有执行pid。
是不是这样的?
还有退一步就算pid执行了,是不是有一些参数没有格式化就执行pid,所以说你错了?