造纸复卷机通讯故障,故障断断续续已经持续2个多月。做的动作很多:重放DP线、改DP走向、重做DP接头、检查接地等,效果不明显。现在通过中继器的隔离作用可以把故障缩小在一个较小小的范围内。
系统组成:西门子CUP 412 2-2DP 通过SST-PB3-CLX-RLL卡与AB CUP-Rslogix5000-1756L61通讯。
现在问题是SST卡时不时comm LED闪红灯,模拟过如果西门子来的DP线断线就是此现象。此故障认为是通讯接头或DP线有问题,随后我们更换接头DP线,问题依旧。
前段时间故障复位后能系统能正常工作较长时间,但最近故障或接二连三的报。只能将西门子PLC断点后才可以恢复,故障也能间隔较长时间(时间不等1-2天都可能)。
到此问题似乎集中在西门子系统中,1、CPU问题:但为什么每次只报SST通讯丢失,难道是第三方卡件的导致?2、接地问题:但为什么只能断电后能复位?
注:此问题在去年8 9月份也出现过,最后更换了CPU算是解决。但1年后又出现同样的问题,因没备件所以此处未进行更换CPU测试。就当是CPU问题,2块CPU居然出现同样的问题同样的故障现象。望各位经验丰富的大侠能指点1 2.