“设备一个方向运行,速度不稳,减速时装置前级断路器跳闸,或报F030故障,故障值为1.
设备另一个方向运行,启动时,前级断路器跳闸。”

——一个方向运行不稳,应该是速调没有调整好,所以转速波动;
——减速时装置进线断路器跳闸,减速产生反向电流,另外一组桥处于工作状态,又刚好与“设备另一个方向启动就跳闸”吻合,可能的原因:
1、触发脉冲。这个楼主已经测过,脉冲正常。那么楼主是否注意到:这些脉冲是否可靠消失,不存在尖峰或杂波而引起误导通?
2、可控硅问题。可控硅不能可靠关断,出现瞬时短路。建议将5M的那个可控硅更换,再试试看。
3、老兵的假负载试验,应该还是会出现故障现象,但仍然不能判断出具体哪个可控硅出了问题。

关于可控硅的测试,我经常用万用表,打到电阻档200欧姆,量正桥可控硅G极与正母排、反桥可控硅G极与负母排的电阻,一般在10~50欧姆之间属正常,如果偏差很大,建议更换。