项目说明
使用发动机发电,发动机发电的电压目前测试时直流DC13-27V
从发动机出来的电源经过了一个dc dc转换,转换成稳定的24V.
DC DC电源采用了朝阳电源。
当时加DC DC电源的时候考虑一稳压,二是隔离。
目前存在的问题初步分析是出在隔离上。
由于隔离的原因,从dcdc出来的电源的24V-和地之间存在12V的压差。
而405的地和设备的地默认情况下是连在一起的,这样PS405的24V-和地之间就产生了12V的压差。
虽然加在405的电源是24V,但是对地来说实际上是存在了36V的电压。
是不是这个原因造成405的损坏呢?查了一下技术手册,405的电源范围应该可以达到70多v
按理说405应该也不会损坏吧。
现在的问题是
1:什么原因会造成405的损坏呢?
2:对于西门子系统来说24V-和地之间的电压有什么要求呢?是不是如果有大的压差的话,必须两者短接呢?
3:像上面描述的系统,是不是采用了隔离反而不好呢?因为地线和24V-之间有这么大压差存在?
zane版主能否给解答一下。