目前用的比较多的是DP和PN通信,以前听别人建议控制层最好用DP通信,一般的数据交换用PN。但实际应用中,DP通信做数据交换比较方便(可能由于其是西门子的自己的经典通讯协议),但受电磁干扰特别严重;PN通信则相对稳定很多,并且速度很快,但数据交换就不是那么方便,不论是做S7通信还是转换成GSD文件的方式。
但本人还是倾向于用PN,因为是趋势。在此向高手们提一个问题,三个或以上西门子300CPU做PN通信,怎样做交换数据比较方便?目前想的两种方法:若是S7协议,则貌似必须在一个项目里面做,实际情况不允许,若是安装对应的GSD,那么若有两个一模一样的IO设备站,我怎么在控制站里面区分?