回复:流量累积问题

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2088
  • 精华

    44
  • 被关注

    362

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-11-03 10:25:35

1楼

不好意思 ,源代码贴上后,好像缺少了部分 比较指令 比如[< R],[< D ] 可能是由于[<] 等比较指令被网页的某些脚本语言误判了。对于缺失部分 我现在 采用 [< ] 加空格的方式来表示
L #FlowrateIn;
L #CutOffValue; //流量小于此流量 时 不计算和流量计上CUTOFFFLOW 设为一致
< R
= #tmpBool;

Adj: L 0;
T #AccuCal.Factor_1000TM;
T #AccuCal.Factor_1000KgL;
L #AccuCal.AdjustMassVolume;
L 1.000000e+003;
< R ;
L #AccuCal.AdjustMassVolume;
T #tmpMassVolume1000;
JC K1;
L #AccuCal.AdjustMassVolume;
L 1.000000e+006;
< R ;
JC K6;

L #AccuCal.AdjustMassVolume;
L 1.000000e+006;
/R ;
TRUNC ;
T #AccuCal.Factor_1000TM;
JU K3;
K6: L 0;
T #AccuCal.Factor_1000TM;

K3: L #AccuCal.Factor_1000TM;
ITD ;
// DTR
L L#1000000;
*D ;
DTR ;
L #AccuCal.AdjustMassVolume;
TAK ;
-R ;
T #tmpMassVolume1000;
L #tmpMassVolume1000;
L 1.000000e+003;
< R ;
JC K1;
/R ;
TRUNC ;
T #AccuCal.Factor_1000KgL;
JU K0;
K1: L 0;
T #AccuCal.Factor_1000KgL;
K0: L #AccuCal.Factor_1000KgL;
ITD ;
// DTR
L 1000;
*D ;
DTR ;
L #tmpMassVolume1000;
TAK ;
-R ;
T #AccuCal.TotalMassVolume;
SET ;
R #Adjust;
//-----------End Adjust Value
人生就像一场旅行!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54768条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。