回复:应用探讨——通信问题,你要深思熟虑!

青葱岁月

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游民

注册时间:2012-05-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-11-03 10:45:48

75楼

展开查看
以下是引用ly89113在2014-11-01 19:31:17的发言 >65楼:s7-300的CPU与上位机之间的通信,我之前用的cp341的rs485通信,CPU每隔0.2s给上位机发送一次数据,上位机有操作时才会下发一次指令,结果经常出现上位机的指令CPU接收不到,后来改成了rs422通信,问题就解决了
采用RS485半双工当然有这样问题,0.2秒PLC往上发,所以上位碰巧就不能,必须在0.2秒的间隔发才可以,采用RS233或者RS422全双工就没有这样的问题。